» E Q U I C O M «
Конференция
» вернуться на www.equicom.ua
Главная | Ваш Профиль | Кто в on-line?? | Помощь | Поиск

» Здравствуйте Guest: Вход | Регистрация | Забыли пароль?

    E Q U I C O M
    Устройства удаленного мониторинга и управления
        

Тема: Датчик наличия сети 220В PS1
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Ввод HTML on для этого форума

Ввод IkonCode on для этого форума

Поддержка кодов смайликов включена

Click for Ikoncode Code Help
BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert FlashInsert EmailInsert Image Insert sound into your post Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
Опции сообщения Хотите добавить свою подпись?
Вы хотите получать уведомления по e-mail о новых сообщениях в этой теме?
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Просмотреть предварительно сообщение? да   нет
 

Обзор темы Датчик наличия сети 220В PS1 (новые сообщения вверху)
Evgeny Отправлено 15:53 - 13 Мая, 2015
Нет. Цифровой вход это 2 контакта, один из них сигнальный, а второй и есть земля с вероятностью 99%. Убедиться можно прозвонкой на заведомо известную землю. Конечно есть 1% что это не так, может они там вставили какую-нибудь гальваническую развязку. Тогда один из контактов надо будет замкнуть на землю, а второй использовать как сигнальный (какой именно - выяснить экспериментально).

А резистор надо включить между двумя входными контактами, это будет имитировать замыкание сигнального контакта на землю. Когда появится сеть, напряжение +5В через датчик PS1 придет на сигнальный контакт и контроллер поймет, что вход разомкнулся.
 
olegc200k Отправлено 15:23 - 13 Мая, 2015
Спасибо за ответ, Евгений.
Из последнего предложения о цифровом входе "с точностью до наоборот" не до конца понял на один из двух контактов цифр. входа (они там без опознават. земля или сигнал) подключить чер. PS1, а на другой контакт этого-же цифрового входа перемычку с резистором на любую землю.
Правильно ли я все понял?
 
Evgeny Отправлено 22:45 - 12 Мая, 2015
Внутри PS1 находится оптрон, который имитирует замыкание контактов при наличии сети, и размыкает контакты когда сеть пропала. Изменить здесь ничего нельзя.

Обычно у интеллектуальных контроллеров типа Вашего есть настройка входа, какое состояние считать нормальным - замкнутое или разомкнутое. Но в документации я об этом ничего не нахожу. На стр.19 написано по поводу цифровых входов: "Когда подключенный к цифровому входу контакт замыкается, дается аварийный сигнал" - именно так оно и работает с датчиком PS1.

Можно попробовать подключить к одному из аналоговых входов для измерений 3, 9, 10 и 11 - про них написано наоборот:  "Когда контакт размыкается, подается аварийный сигнал". Только там надо разбираться с подбором резисторов и установкой пределов согласно инструкции на стр.32. Не имея в руках живого контроллера, считаю это занятие бесполезным Так что разбирайтесь сами.

Могу предложить как использовать цифровой вход "с точностью до наоборот". Если там есть где найти выходящие из контроллера +5В, делаем так: +5В на красный провод PS1, черный провод PS1 - на цифровой вход. Между цифровым входом и землей резистор 0,5..2 кОм (подобрать так, чтобы при пропадании сети или при отключении датчика PS1 индицировалась авария).
 
olegc200k Отправлено 21:18 - 12 Мая, 2015
Добрый день, Евгений.
Сегодня подключал PS1 к цифровому входу, работает ровно наоборот, т.е. при наличии напряжения выдает аварию, а при отключении снимает аварию.
Пробовал подключать к аналоговому входу, но без резистора 30к, вообще нет результата.
Подскажите, можно ли как-то поменять состояние на датчике?
Если нет, то можно ли подключать PS1 с 30к к замыкающ. или открыв. аналоговому входу?
Спасибо.

 
olegc200k Отправлено 16:36 - 26 Апр., 2015
Спасибо, тогда буду брать.
 
Evgeny Отправлено 15:07 - 26 Апр., 2015
Исходя из найденной документации http://www.ovm.ru/pdf/ouman/EH-201L.pdf трудно сказать что-то определенное. Перевод корявый, уровни входных сигналов не описаны.

Стр. 19 - написано про "замыкающий сигнал" и "открывающий сигнал" с использованием резисторов 30к.

Стр. 44 - те же цифровые входы показаны без резисторов.

Ответ: понятия не имею, будет ли работать PS1 с Вашм девайсом. Если напряжение на цифровом входе относительно земли не превышает 30В и вход допускает замыкание при помощи открытого коллектора (именно так устроен выход в PS1), то вероятно будет, причем без резисторов. Пробовать придется на свой страх и риск.
 
olegc200k Отправлено 13:40 - 26 Апр., 2015
Добрый день.
Хочу купить датчик PS1 для подключения к ouman EH-201/L.
Происходит периодическое отключение 220в, а ouman, к сожалению, не имеет функции отправки смс по данному событию.
В ouman есть два цифровых входа для подключения внешних датчиков.
Вопрос по поводу сопротивления, нужно ли оно, и какое (30Ом) или другое.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением.
Картинку на описание подключений ouman добавил ссылкой (не смог прикрепить, извиняюсь)


(Отредактировал(а) olegc200k - 13:45 - 26 Апр., 2015)
 