К сожалению да, мерял переменное напряжение именно между лентой из арматуры стены квартиры и нулём электророзетки.
Трубы водопровода у многих (как и у меня) поменяны на пластик, отопление - аналогично, к газовой - запрещено.
Получается что арматура в стенах моей квартиры не приварена к дому (другого объяснения 110 В я не нашёл).
Есть ли у вас подобные устройства  с гальванической развязкой, т.е. чтобы сигналы передавались по оптике?
Роман

Всего записей: 13 | Дата рег-ции Март 2013 | Отправлено: 9:49 - 28 Марта, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Ну замеряйте напряжения относительно газовой трубы, это тоже гарантированно земля. Просто для понимания что у вас с нулем происходит.

Насчет оптики - так к Вам же в квартиру уже заходит медный кабель, куда там оптику цеплять? Нет, конечно можно взять два медиаконвертора и между ними кинуть кусок оптики, получится такой вариант грозозащиты Но дешевле и проще поставить грозозащиту для витой пары. Вместо заземления можно использовать зануление, если ноль качественный.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:02 - 28 Марта, 2013 | IP
KamnevR



Пользователь

Я понял, сделаю замер напряжения относительно газовой трубы.
Под оптикой я подразумевал грозозащиту с преобразованием сигналов с помощью оптопар или чего-либо ещё. Помню где-то читал про это.

Всего записей: 13 | Дата рег-ции Март 2013 | Отправлено: 10:10 - 28 Марта, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Нет, таких у нас нет. Схема на оптопарах не может быть пассивной, там как минимум требуется собственный источник питания. И будут проблемы, связанные с частотными свойствами оптронов. В общем, это все сложно, дорого и поэтому никому не нужно.

Бывают схемы с гальванической развязкой на трансформаторах. Мы таких тоже не делаем по причине высокой стоимости и сомнительности их преимуществ. Все равно заземление нужно и для них. А при хорошем заземлении и классическая схема хорошо работает. Впрочем, можете поискать, где-то мне попадались такие.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 10:39 - 28 Марта, 2013 | IP
KamnevR



Пользователь

Значит буду что-то думать с заземлением (или его подобием), тем более, что ваши изделия мне понравились.
Вот теперь мне нужно найти решение по правильному подключению в моих условиях.
После измерения напряжения в квартире отпишусь.

Заранее благодарен за помощь.
Роман

Всего записей: 13 | Дата рег-ции Март 2013 | Отправлено: 10:54 - 28 Марта, 2013 | IP
KamnevR



Пользователь

Доброе утро
Сделал замер напряжения между нулём электророзетки и газовой трубой - ноль, а между фазой электророзетки и газовой трубой - 220.
Исползовать газовую трубу в качестве "земли" по нормам и согласно здравому смыслу нельзя.
Странно, что же тогда за 110 В "висит" на ленте в ванной.
Роман

Всего записей: 13 | Дата рег-ции Март 2013 | Отправлено: 9:06 - 29 Марта, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Значит с нулем у Вас все в порядке. Для зануления грозозащиты можно взять ноль из осветительного щита в подъезде и завести его в квартиру отдельным проводом большого сечения. Как вариант можно разместить грозозащиту в подъезде, чтобы далеко не тянуть ноль (это если кабель от провайдера заходит через подъезд).

А вот 110В на ленте в ванной это опасно. Правильно было бы соединить эту ленту с трубой холодной воды, но у вас трубы пластиковые. Поэтому надо хотя бы по возможности заизолировать. А откуда там 110В - неизвестно. Ну например, какой-то сосед решил, что это шина заземления, и прицепил туда системный блок своего компьютера. Вот он как раз и может давать 110В.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 11:19 - 29 Марта, 2013 | IP
KamnevR



Пользователь

В квартиру из щитовой подъезда проведены мной силовые кабели 10мм\кв. в новый щиток в квартире, поэтому думаю этого сечения более чем достаточно.
Т.е. этот ноль мне использовать вместо "земли" или именно отдельный кабель от нулевой шины щита на площадке подъезда?

Всего записей: 13 | Дата рег-ции Март 2013 | Отправлено: 11:33 - 29 Марта, 2013 | IP
Evgeny



Administrator

Именно отдельный, потому что рабочий ноль использовать для защитного зануления нельзя. Что будет, если произойдет обрыв нулевого провода в любом месте от щита до квартиры? Будет потенциал фазы на всем, что вы на этот провод "заземлите".

Вообще-то и при прокладке нуля отдельным проводом будет то же самое при отгорании нуля на весь подъезд (бывают случаи разные). Ну тогда, если хотите абсолютно надежно, надо делать по всем правилам - забить в землю собственный контур заземления и завести в квартиру с улицы.

-----
Евгений

Всего записей: 495 | Дата рег-ции Янв. 2003 | Отправлено: 11:55 - 29 Марта, 2013 | IP
KamnevR



Пользователь

Я завёл фазу и ноль на УЗО, поэтому отгорание "ноля" приведёт к отключению.
Квартира на 4-том этаже, поэтому вопрос с отдельным заземление спорный.
Попробую найти в щитке что-нибудь похожее на "землю", кроме того знаю что рабочее заземление есть в шахте лифта, но врятли меня туда пустят.
Роман

Всего записей: 13 | Дата рег-ции Март 2013 | Отправлено: 12:07 - 29 Марта, 2013 | IP
 

Topic: NPROT13-H
Имя:   Вы зарегистрированы?
Пароль:   Забыли пароль?
Сообщение

Поддержка кодов смайликов включена

Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщения

Хотите добавить свою подпись?